jonsony, спасибо, буду искать в интернет магазинах. У себя в городе все равно не найду.
Цитата(asmvvv1 @ 14.11.2014, 16:40)
1 EN All axes enable
14 Relay
15 Blank
Для чего эти контакты?
10 LIMIT-1 Limit input interface 1
11 LIMIT-2 Limit input interface 2
12 LIMIT-3 Limit input interface 3
13 LIMIT-4 Limit input interface 4
Это стартовые положения?
1 - разрешающий сигнал для всех драйверов (без него контроллер просто не подает питание на микросхемы драйвера)
14 - реле (насос, шпиндель или еще чего включать)
15 - пустой
10-13 - это ограничение рабочей зоны станка для mach. К ним цепляются датчики-кнопки. При срабатывании датчика mach выдаст аварию.
А вообще это прсто входы LPT порта. У меня на 13 висит датчик автоноля, остальные не использую.