Думаю, как ещё можно нарушить ПУЭ . Пришла в голову одна интересная идея. Допустим, нужно в квартире организовать несколько мест, откуда можно без дополнительных адаптеров с 220 вольт и без паяльника получить настоящие 12 вольт постоянного тока. Вроде бы простая задача, но есть одна беда. Передача переменного тока в квартирах замечательно стандартизирована, а вот для постоянного тока никаких особых стандартов нет. Крутись как хочешь.
Первым делом нужно взять блок питания с входом 220 вольт и выходом 12 вольт с нужным количеством ампер.
Поскольку там есть трансформатор и он явно будет немного гудеть (даже если это и правда Talema) - ставить его будем прямо в электрощитовую в тамбуре. Это самое простое.
Дальше возникает вопрос - как и что тянуть, например, на балкон. У 99% блоков питания выход сделан в виде разъёма 5.5/2.1.
Как правило, такой же разъём и на устройствах, потребляющих 12 вольт (роутеры, ЦАПы и пр.). По-хорошему можно было бы взять настенные розетки с разъёмом 5.5/2.1, поставить их в электрощитовой и, допустим, на балконе - и вот оно, счастье! Достаточно будет выполнить недостающие соединения шнурами с 5.5/2.1 на обоих концах - и задача решена. Но есть одна беда. Никто не выпускает розетки или хотя бы модули с 5.5/2.1!
В-общем, почесал я репу - и решил использовать для слаботочной проводки не совсем предназначные для этого разъёмы.
» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «
А? Что? Бананы? Ну а что? По идее их используют в цэшках с максимальным током в 10 ампер, так что для 2-3 ампер должно хватить. Ставим две такие розетки - в электрощитовой и на балконе. Между ними заставляем электриков тянуть любой кабель 2х2.5. Поскольку там не переменный ток - можно даже взять не силовой кабель, а, скажем, акустический, хотя электрики будут всеми силами упираться .
Осталось соединить блок питания и питаемое устройство с настенными розетками. И вот здесь будет самое интересное. Берём обычный акустический кабель с двумя бананами на концах.
И с одной из сторон вместо бананов прикручиваем штекер 5.5/2.1 с винтовыми зажимами.
И используем два получившихся кабеля, чтобы запитать нужное устройство на балконе.
Сколько получится длина кабеля? Метров 25-30, если вести по плинтусам и обходя двери по периметру.
Ну так предполагается, что это будет монтироваться в голых стенах, с черновой отделкой. Так что кабель будет проложен как и ВВГ - в гофре, по оптимальному маршруту. Но пусть будет 25 метров. Вдруг хата большая .
Цитата(alemtin @ 25.1.2021, 12:38)
Какая мощность приёмника будет?
А мощность можно подобрать под конкретные цели. Если так надо 100 ватт подать - можно отыскать БП на 24 вольта и 4 ампера.
Для 25-метровой линии, кабеля 2х2.5 кв.мм. и нагрузке в 12 вольт / 2 ампера напряжение упадёт аж на 6 процентов. Если это критично - можно взять 2х4 кв.мм., будет 0.4 вольта потерь.
А мощность можно подобрать под конкретные цели. Если так надо 100 ватт подать - можно отыскать БП на 24 вольта и 4 ампера.
Так тебе надо 12 вольт или 24? Просто на калькуляторе счас посмотрел. При мощности нагрузки 100 ватт, при 12 вольтах и 30 метров длины кабеля падение напряжения 3,6 вольт. Дофига.
Сообщение отредактировал alemtin - 25.1.2021, 20:45
Да я пока просто концепцию разрабатываю . Понятно, что такое маньячество мало чем можно оправдать (помимо ярой нелюбви к шуму и нежелания раскидывать толстые кирпичи по хате), просто интересно стало.
Цитата(alemtin @ 25.1.2021, 13:18)
Просто на калькуляторе счас посмотрел. При мощности нагрузки 100 ватт, при 12 вольтах и 30 метров длины кабеля падение напряжения 3,6 вольт. Дофига.
Это ещё надо найти такую нагрузку, чтобы на 12 вольтах 8 ампер высасывала. У большинства я думаю самым ходовым будет 19 вольт и 3.5 ампера (стандартный ноутбучный 65-ваттный БП). А с ростом напряжения почему-то уменьшаются потери.
В самых тяжёлых случаях, когда падение напряжения даже на 1% недопустимо, поможет лабораторный БП вместо БП с фиксированным напряжением на выходе. Делаешь расчёт, вносишь на БП поправку - и вуаля, на конце будет ровно то напряжение, которое нужно нагрузке.